elle 2009-08-06 23:26:16 | 陕西省 其他专业 | 1246查看 4回答
剪力墙的水平筋是否进入暗梁、连梁、板中?
作为钢筋初学者,有几个问题在此请教,谢谢! 1、剪力墙结构中,如果剪力墙上有暗梁,那么剪力墙的水平筋是否进入暗梁;如果没有暗梁,那剪力墙的水平筋钢筋是否进入板中? 2、钢筋的闪光对焊、电渣压力焊的接头损耗分别是多少?(施工和预算是否一样?) 3、做钢筋预算,应该参考那些图集?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、剪力墙结构中,如果剪力墙上有暗梁,那么剪力墙的水平筋是否进入暗梁;如果没有暗梁,那剪力墙的水平筋钢筋是否进入板中? 如果剪力墙暗梁配的有侧面钢筋,则剪力墙水平钢筋布到梁底,如果没有侧面钢筋则水平钢筋布到梁顶,也可以理解为计入板中。 2、钢筋的闪光对焊、电渣压力焊的接头损耗分别是多少?(施工和预算是否一样?) 河南定额对钢筋的损耗规定为4%。 3、做钢筋预算,应该参考那些图集? 做钢筋预算应学习并掌握陈青来教授编写的03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4、06G101-6等平法图集。
2009-08-07 00:23:54
-
1、剪力墙结构中,如果剪力墙上有暗梁,剪力墙的水平筋暗梁出正常布置;如果没有暗梁,那剪力墙的水平筋钢筋布置到距板边S/2的位置。
2009-08-07 14:12:30
-
1、 如果剪力墙暗梁配的有侧面钢筋,则剪力墙水平钢筋布到梁底,如果没有侧面钢筋则水平钢筋布到梁顶,也可以理解为计入板中。 2、钢筋的闪光对焊、电渣压力焊的接头损耗分别是多少?(施工和预算是否一样?) 钢筋的接头没有损耗吧。 3、做钢筋预算,应该参考那些图集? 做钢筋预算应学习并掌握陈青来教授编写的03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4、06G101-6、06G901-1、03G363、以及人防图集等平法图集。
2009-08-07 06:45:38
-
1、剪力墙结构中,如果剪力墙上有暗梁,那么剪力墙的水平筋不进入暗梁;如果没有暗梁,剪力墙的水平筋钢筋进入板中2、电渣压力焊的接头损耗是5d 详定额P123第7条
2009-08-07 15:44:31
-
窗洞下面是后砌砖墙、窗两边是剪力墙、窗口上有连梁、请问剪力墙的水平筋通过连梁吗?如果窗洞下是剪力墙时
窗洞下面是后砌砖墙、窗两边是剪力墙、窗口上有连梁、请问剪力墙的水平筋通过连梁吗?如果窗洞下是剪力墙时剪力墙水平筋通过连梁吗?
-
先画短肢剪力墙,再画墙上连梁,连梁画通。软件扣减的是墙的工程量吗?连梁的模板量是以砼量计算的,搁置墙上的连梁模板是否多算了?
-
连梁、连系梁、框梁、框支梁的最显著区别,连梁是画到暗柱处还是剪力墙处?
1、看下图,哪个是连梁? 2、连梁是画到剪力墙的边还是伸到剪力墙里暗柱的位置? 3、KL是框梁,LL是连梁,L是哪种梁的表示? 4、框梁与非框架梁,哪个的锚固长度最接近连梁?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看