amakuang 2009-08-07 06:27:15 | 吉林省 其他专业 | 9822查看 8回答
怎样确定打桩深度
图纸上说桩长12米 指的是什么呢 ?是不是我们把桩打进承台底面下12米-500mm?这500里面有破桩长度加进入承台的50mm啊 是不是啊 新新手接活 不会啊 求大虾指导问题补充:现在还没打桩 来现场的桩长共12米 破桩后不就不够12米了吗 打12米的桩必须用13米的桩打?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桩长12m是打完桩后的总长12m,标高从承台内50mm算起,破桩500不算桩长。
2009-08-07 06:33:12
-
桩长12米,实际上是设计长度12米,按定额规定要另加1倍桩直径,1倍桩直径实际上也就是考虑损耗的问题,如果考虑500,说明要求桩锚入承台内500!
2009-08-08 20:54:09
-
打预制桩不存在破桩的说法,图纸说明桩长12米就是实际打入土里的桩的长度,那500是地面以上到桩顶的距离,是送桩的工程量,不是打桩的工程量,等到开始打的时候你去现场看看就明白了。
2009-08-08 22:12:35
-
如果说不控制压力值,即只控制标高,就是加进入承台部分12米(一般南方用的);如果说控制压力值,不控制标高,就是加破完桩长度(压力值够标高又符不破桩)加进入承台部分12米(一般北方用的)。没打桩所以要做试桩啊!破桩后要保证12米。
2009-08-07 06:45:44
-
12米是设计长度 实际12.5米
2009-08-07 07:58:06
-
图纸上说桩长12米 指的是完成工作以后的装长度。 你只管按照桩长12m计算工程量就可以了。其他施工等方面的你可以不用换它
2009-08-07 07:40:12
-
按图纸设计要求桩长12米是成桩12米不包括破桩部分.
2009-08-07 08:25:07
-
桩长指承台下面部分,只是在计算工程量的时候加500
2009-08-07 08:48:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看