• 钢筋 算量 剪力墙

    在剪力墙中 剪力墙在暗住处直锚和弯折的条件是什么啊 ?我的图中,有一排剪力墙是直锚,而第二排剪力墙则是弯折的了?、帮帮忙哦 我也是海安人哦 在广联达剪力墙钢筋算量中,有三种软件的计算公式,一种是净长加支座宽---保护层+设定弯钩+支座宽---保护层+加设定弯钩 还有一种是外皮长度--保护层---保护层 我对于第二种的算量公式不是很明白?03G101--1有第二种公式的图吗?另外对于外皮长度不是很清楚。还有一种是不加支座宽的那种 请问这几种算法有依据吗?用每一种方法的前提是什么啊
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在剪力墙中 剪力墙在暗住处直锚和弯折的条件是什么啊 ?我的图中,有一排剪力墙是直锚,而第二排剪力墙则是弯折的了?、帮帮忙哦 我也是海安人哦 锚固和弯折长度满足的前提是设计抗震等级后相应锚或弯折的长度 只要在工程设置中正确设置了抗震等级钢筋不论是锚还是弯折,计算结果都是准确的 2、在广联达剪力墙钢筋算量中,有三种软件的计算公式,一种是净长加支座宽---保护层+设定弯钩+支座宽---保护层+加设定弯钩 还有一种是外皮长度--保护层---保护层 我对于第二种的算量公式不是很明白?03G101--1有第二种公式的图吗? 第二个公式是针对于剪力墙外侧水平钢筋设置的,具体可参照03G101-1第12页~第16页学习 3、还有一种是不加支座宽的那种 请问这几种算法有依据吗?用每一种方法的前提是什么啊 这几种方法的前提和设计、现场施工是一致的,依据都是钢筋平法图集 目前主要依据还是03G101,新版中有部分是04G101、06G101改进

    2009-08-07 11:57:36 

  • 我的共享资料里有03G101-1平法图集,你下载一本看看,多了解一下现行的图集规则,广联达设置里是根据图集的要求设置的,不同的构件位置需要采取不同的锚固形式,比如剪力墙伸入暗柱时,要伸到端头锚固,伸入框架柱就是净长加锚固了,是否弯钩要看支座宽度,当支座宽度小于锚固长度时就要弯钩锚固,支座宽度大于锚固长度就可以直接伸入支座了。无需再弯钩了。

    2009-08-07 17:20:34 