happylife 2009-08-07 12:00:53 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 648查看 2回答
关于柱箍筋加密的问题
请教一下钢筋算量高手们,关于框架柱箍筋加密区:03G101要求是柱根底部加密区为Hn/3,那么所谓柱根底部对于有地下室的图集上说是指地下室顶部,这里所谓的地下室顶部是指地下室顶板也就是一层地面吗,自一层地面向上Hn/3处为加密区,那么在基础层和-1层的加密区范围也是楼层上下Hn/3处吗?对于没有地下室的就是在基础顶部向上加密Hn/3吗? 还有一个问题,为什么用10.0计算出的纵向钢筋长度,无论有无地下室他都是按伸出首层长度也是Hn/3考虑,而不是500,Hc ,Hn /6去较大值呢?还有有地下室的,Hn它是按基础层和-1层的高度和考虑,而不是各自层的净高呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
框架柱加密,有地下室时,柱根有两个位置(也就是有两个位置按Hn/3算)——出基础层和出首层这两段钢筋。 地下室内-1层到-2层这段,是三者取大职算。 有柱根的地方加密,记住出基础和出首层这两个关键词就可以了。
2009-08-07 14:33:21
-
柱根处的要求就是这样的,取Hn/3,共有两个位置,基础顶面和首层地面,也就是我们所说的刚性地面,另外要注意Hn的计算,包括有无地下室的两种情形。
2009-08-09 09:13:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看