老李 2009-08-07 14:18:11 | 四川省 其他专业 | 1989查看 3回答
基础连梁在承台的箍筋间距该为多少?
钢筋计算软件中,默认基础连梁在承台内箍筋间距为500,请问这个500有没有根据,是依据哪里来的?06G101-6第70的图中,根本看不出来承台内与承台外箍筋间距有何区别?请大家帮帮忙,谢谢!问题补充:06G101-66与67页是墙柱在独基、条基、承台内的锚固的嘛,不是基础梁在承台内的锚固,我是指基础梁在承台内的长度为La的部分,箍筋如何设置?有没有规范的硬性规定? 天天老师说清楚点嘛,这个是哪里的规定,施工规范还是设计规范?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在06G101-6第66、67页的图上就能可到。
2009-08-07 14:33:15
-
基础连梁进入承台内一般箍筋间距应小于等于500
2009-08-07 14:40:43
-
那部分箍筋间距按照梁箍筋间距布置即可,不过最后一种情况的不能在承台内设置箍筋 注意的是,软件默认的箍筋间距500是可以在计算设置中修改为图纸设计值的
2009-08-07 14:45:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看