张 2022-04-26 10:56:28 | 湖北省 土建 | 393查看 5回答
这个位置并没有侧面钢筋,可是云检查显示我错误是什么意思,请问要怎么办
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看一下结构设计说明,有没有统一的要求
一般是设计会有腹板大于450,会有统一的侧面配筋要求的
2022-04-27 14:08:39
-
那就忽略处理吧
2022-04-27 12:52:40
-
看结构说明是否有约定侧面筋
首次提交 2022-04-27 13:16:55 最近修改2022-04-27 13:19:30 (修改过1次)
-
要看是否满足生成条件,漏了就手动补上
2022-04-27 14:21:12
-
详细看看图纸结构说明,一般是》450的时候要设置构造筋
2022-04-27 14:34:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看