• 梁钢筋问题,求大神讲解呢?感激不尽。。。。。。。

    如图所示,为梁箍筋加密区范围的平法图。请问:比如某一跨梁,抗震等级为三级、梁高400,则该跨梁的加密区范围为1.5*400=600还是(1.5*400)*2=1200呢?(即,平法中讲解的这个加密区范围是指的是一个加密区还是两个加密区?)

    平法图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    两个

    2022-04-26 14:22:32 

  • 按平法上这个图举例,这跨梁内加密区长度范围是600,共2个加密区

    2022-04-26 14:22:59 

  • 梁的两端都有加密区,所以,梁跨的加密区范围是1.5*400*2

    2022-04-26 14:30:39 