• 03G101-1第54页,KL下部纵筋在中间支座的构造,是大于等于LAE和大于等于0.5HC+5D,

    03G101-1第54页,KL下部纵筋在中间支座的构造,是大于等于LAE和大于等于0.5HC+5D,,,请问如果钢筋够长,这里一定要把钢筋切断来锚固吗?不能直接通过去吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以直接通过,直接通过去效果是最好的

    2009-08-07 22:16:57 

  • 不是的,如果钢筋的长度足以保证多跨钢筋的锚固,不需要在支座中间处断开。

    2009-08-07 22:29:40 

  • 你说的那种情况是梁的下部通长筋,不是下部钢筋,具体请看08G101-5

    2009-08-12 08:47:24 