    竖向

    对下部无梁的墙要求有有严格呢,1号水平墙是卫生间ALC轻质隔墙(竖向的ALC下部有梁不用管)。2号和3号都是排水排风管道隔墙,对于这三种墙需要设置加筋吗,寻找下部无梁的墙时这种短墙属不属于要加筋的范围呢,麻烦大佬指教下

    2022-04-30 09:15:32 补充

    排风管道

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    将建筑平面图原图截图上传看看吧


    2#、3#下边是不会没有梁的,1#的墙下板内要附加钢筋的

    首次提交 2022-04-30 09:13:21  最近修改2022-04-30 09:18:12 (修改过2次)

  • 你好:板上面有砌体墙没有梁的都是需要附加钢筋的。

    2022-04-30 09:12:06 

  • 只要是现浇板上有砌体墙,墙体位置没有梁,按照设计要求就有钢筋加强

    2022-04-30 09:12:11 

  • 看设计说明或原位标注,如果没有说明,问一问设计员。不是由造价员确定的。