谢谢大家! 2022-04-30 15:54:39 | 浙江省 土建 | 477查看 5回答
这个梁设置不了这个标注怎么办
2022-04-30 15:59:48 补充
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是挑梁端部,设计的标注是多余,在跨中钢筋输入就是
首次提交 2022-04-30 15:57:05 最近修改2022-04-30 16:08:22 (修改过1次)
-
添加支座后才可以布置支座筋
悬挑时,在跨中筋里输入4C12后,悬挑端就不要输入了。
首次提交 2022-04-30 15:55:20 最近修改2022-04-30 16:01:29 (修改过2次)
-
没设置支座啊,那里有支座的
2022-04-30 15:55:36
-
重提梁跨,或者设置支座
2022-04-30 15:55:39
-
先设置支座
2022-04-30 15:56:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看