沉思 2009-08-09 00:17:40 | 河南省 其他专业 | 168查看 3回答
在墙外侧水平钢筋遇到拐角暗柱时(暗柱另一边没有了墙),水平钢筋长度只减掉了两个保护层,没有弯钩呢
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这就是软件设置问题,墙外侧水平筋进入拐角暗柱后,它的锚固长度满足了要求,所以没有弯钩。
2009-08-09 05:07:37
-
如果该钢筋是二级钢筋以上的带螺纹的钢筋就不需要弯钩
2009-08-09 05:25:00
-
不会吧,有这种做法吗?伸到端部还要有15D的弯钩,这样才合理。
2009-08-09 08:12:10