• 请教大神电气安装问题:

    1、经常遇到的电力电缆型号YJV0.6/1KV-4*1.5,此种电缆由于直径太小,实际操作中,是按照电力电缆套子目,还是按照管内穿导线考虑?在连接设备时,是按照无端子外部接线考虑,还是按照电缆头制作考虑?连接完用电设备后,调试部分是按照措施费考虑还是电机检查接线考虑(电机检查接线工作中已包含空载试运行)?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    正常是交联电缆应该套动力电缆5芯最小线径的电缆头。如果严格一点按电线算,不给其实也对,因为这种一般都是跟电线的接法一样。所以从工艺角度可以按电线算,但是从名称分类有属于动力电缆,套电缆头也可以,所以就看审计了。  

    调试如果接电机的话,这个是电机的调试,跟电缆没有关系,如果是电机调试应该套检查接线。这个接线属于接电机的接法比如星角接法。压端子头是电线侧,两个没有关系。

    2022-05-01 22:25:22 

  • 按照控制电缆套用定额即可。

    2022-05-01 17:04:18 

  • 1、是按照电力电缆套子目,

    2,各地的计算规则不一样,查看当地规则

    3、连接完用电设备后,是按套子目考虑

    2022-05-01 17:37:47 