• 管道安装定额子目套项问题

    请问雨排水管(钢筋砼管),铺设完后,需做什么实验? 雨落管(焊接钢管),安装后需做哪些试验? 顺便请教一个套项时什么情况下套打压,冲洗,酸洗,通球,泄漏试验,吹扫,等这几个试验分别在哪种管道上要套子目啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    雨水:闭水实验30%或协商不做。污水:闭水,100%做 有压管道:打压,饮用水:+冲洗消毒。非饮用水:+冲洗 燃气:气压试验+泄露试验+吹扫 户内排水:通球 燃气管道介质是气体,因此把冲洗的介质换成气体,就是吹扫了。 燃气打压使用气体打压,所以叫气压试验。泄露性试验是全线完成后,请燃气集团的人租燃气集团的仪器,在现场测量全线管道24小时压力变化的试验

    2009-08-09 10:38:50 

  • 排水管道须作通球试验,给水管道要打压,饮用水管道要清洗,工业管道要酸洗,液体管道要做吹扫工序。

    2009-08-09 10:31:27 

  • 雨水管不用做实验 属于土建中的 打压,冲洗,酸洗,通球,泄漏试验,吹扫是在给排水采暖管道安装好以后做实验 看是否漏水等 你在给水管安装 排水管安装 都得套用这个定额

    2009-08-09 09:48:32 

  • 雨排水管(钢筋砼管),铺设完后,需做泄漏试验;雨落管(焊接钢管),安装后需做泄漏试验。 供水管、供气、供热管要打压,冲洗,通球,泄漏试验。 打压是注水后,封堵管口,用加压机试验,看漏不漏,更重要的是按设计压力下,管道的耐压情况。

    2009-08-09 09:50:14 

  • 雨排水管和雨落管安装完后都得做通水泻漏试验。一般安装管道定额已经包含了就不得再另套。如果有的地区定额未包括时可以套通水泻漏试验。

    2009-08-09 10:04:22 

  • 排水管道要做通球试验;给水管道(液体)要打压,饮用水管道需冲洗;工业和医药用管道等需要酸洗,气体管道要做泄露和吹扫工序

    2009-08-09 10:15:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!