小白 2022-05-03 14:23:50 | 河北省 土建土建计量GTJ | 544查看 2回答
柱子箍筋加密
q请问如左图,集中标注中没有箍筋加密信息,那实际施工中做箍筋加密吗?还是说,有了括号中的节点箍筋加密信息,柱根部的加密同节点箍筋加密呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
左图箍筋间距全部100不存在加密,右图间距100/200柱底部上部才按间距100加密,核心区只有梁高范围使用
2022-05-03 14:35:06
-
括号内是节点区箍筋,是梁与柱相交处的箍筋。
一个间距100的是全加密
首次提交 2022-05-03 14:25:02 最近修改2022-05-03 14:26:27 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看