    图中房间卫生间内LEB箱 图纸未设计防雷接地做法,这种情况现场一般都是怎么做防雷接地的?防雷

    2022-05-03 16:41:53 补充

    LEB卫生间内做法我知道,现在不知道的是LEB箱子如何与接地网连接,图纸没有设计做法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    找到最近引下线的位置,或找到最近MEB的位置。   LEB与MEB之间采用镀锌扁钢连接,或者是LEB与引下线之间采用镀锌扁钢连接。计算这根镀锌扁钢长度(按接地母线计量、计价)


    15D502图集18页。

    答疑解惑

    首次提交 2022-05-03 16:17:28  最近修改2022-05-03 17:08:49 (修改过4次)

  • 卫生间LEB都是用PC16 BVR-6mm2的管线把卫生间金属导体连接起来