白山茶 2022-05-03 15:27:11 | 河南省 安装预算安装算量GQI | 1826查看 2回答
卫生间LEB接地的问题
图中房间卫生间内LEB箱 图纸未设计防雷接地做法,这种情况现场一般都是怎么做防雷接地的?
2022-05-03 16:41:53 补充
LEB卫生间内做法我知道,现在不知道的是LEB箱子如何与接地网连接,图纸没有设计做法
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
找到最近引下线的位置,或找到最近MEB的位置。 LEB与MEB之间采用镀锌扁钢连接,或者是LEB与引下线之间采用镀锌扁钢连接。计算这根镀锌扁钢长度(按接地母线计量、计价)
15D502图集18页。
首次提交 2022-05-03 16:17:28 最近修改2022-05-03 17:08:49 (修改过4次)
-
卫生间LEB都是用PC16 BVR-6mm2的管线把卫生间金属导体连接起来
2022-05-03 16:01:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看