AAA 2022-05-04 14:13:58 | 广东省 安装 | 263查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
芋头 铂金专家
答题: 17608 被赞: 4367
是的
2022-05-04 22:28:31
接线盒设置问题
是在计算照明回路,立管长度超过30米一共12层,视频老师说在每一层设置一个分线盒。请问为什么要设置一个分线盒。关于接线盒的设置是怎么样的(灯具开关插座)。望解答,多谢。补充问题:那就是照明回路分支的都要设置分线盒还是其他回路也要啊
电线的敷设与计算的问题
在计算电线的时候,一组电线遇到分岔口,其分叉口其他线路是用接线盒进行分线,还是重新在配电箱在啦几组线去分叉口?有时候遇到多个插座,线是走天花的,线和管从天花下来,计算一次,从插座上会天花在去另外一个插座,需要这样子计算吗。我都混淆了,听说好像现在不能用接线盒分线,还有,如果要计算分线盒,那么有什么要求多长要计算一个吗?
关于消防自动报警设备立管下几次上几次的问题。
请问消防电经过如下云线部分时,到底是上方设置一个接线盒,配管配线下一次就可以了?还是手报、防火门得下一次配管配线然后再上一次配管配线?声光报警处是配管下二次、上二次吗?这里的人普遍都有着二种说法,到底谁才是正确的。有的话设置接线盒下一次就完事,有得又说不设置接线盒,经过中间时候下两次。谢现场实际施工到底是怎么回事有大神可以解释下吗,谢谢
火灾自动报警
前辈,问题如下:例如我有一个回路是供给首层到5层的电话插孔,按个人理解是“应该是将首层所有电话插孔全部一个回路串起来,找引出点引到2层,然后二层一样。”假设一:但是我发现实际我们的平面图并没有那么完美,很多分支的(设接线盒),而且在引入首层的同一位置又要引出到二层,如果是这样的串联,是需要浪费很多管线的。假设二:那是不是我们在垂直段引入点的时候就可以设置接线盒?让其产生去首层电话插孔的分支。但具体施工我不知道可以不可以设置接线盒?还是什么?假设三:这是最完美的情况,垂直引入首层的位置和垂直引出到二层的位置不在同一位置。
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-11-07
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看