• 钢筋算量相关问题,求大神讲解下吧,感激不尽。。。

    请问:1、抗震等级对钢筋的工程量有影响吗?比如,同一根梁,抗震等级为非抗震、三级抗震、二级抗震时,其计算出来的钢筋量会有差别吗?

    2、16G平法中有没有说明,设计未要求时,悬挑梁(即XL)的抗震按非抗震考虑呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1-抗震等级不同,锚固和搭接长是不同的,对工程量有影响的。2-XL,按框架梁的抗震等级定义。

    2022-05-04 18:04:03 

    1. 抗震等级对钢筋的工程量有影响,同一根梁,抗震等级为非抗震、三级抗震、二级抗震时,其计算出来的钢筋量会有差别

    2. 设计未要求时,悬挑梁(即XL)非抗震考虑 ,16G101-1第92页悬挑梁配筋构造


    3. 非抗震