冰糖西瓜 2022-05-04 21:02:51 | 浙江省 土建预算 | 693查看 3回答
关于钢筋直锚长度,是不是应取锚固端构件的混凝土强度,而不是构件本身的混凝土强度?
比如我这个梁是C30,直锚的柱子是C35,三级抗震,直径25,软件取值是37d,查表显示是按C30的混凝土取值的,如果按柱子混凝土C35锚固应该是34d,是我的软件设置有问题吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是软件计算有问题,现实中混凝土相差一个级别可以按低的做,所以可以忽略掉
2022-05-04 21:27:41
-
你好:软件是按照构件本身的混凝土强度。
2022-05-04 21:05:26
-
锚固长度按构件本身强度
2022-05-04 22:38:55