• 以轴1与轴G为例,墙柱图该处墙体尺寸宽度均为250宽。在平面图里是200宽。

    这是剪力墙结构,砌体墙为填充墙,轴线定位两个都没问题。图纸本身有点不太准确。我想问一般来说这种情况的砌体墙用250还是200?(砌体墙一般与剪力墙同宽度,但宽度能小于或者大于剪力墙吗?)第一张图是墙柱图,第二张是平面图。凸出剪力墙表

    2022-05-05 15:34:19 补充

    说明中说剪力墙200厚,但剪力墙表里有200和250两种。如果填充墙按说明来设那么最大应该是200.按您的说法最后会出现填充墙比剪力墙窄,剪力墙凸出去一块,这样合理吗?答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广联达服务新干线填充墙的厚度建筑图说明里都会给出的,结合建筑图的平面图