• 关于剪力墙标高问题

    关于剪力墙标高问题? 我在计算时,有这一个问题:地下室层高是5.5米,而一层地结构标高是—1.2米,我的地下室剪力墙按设计:Q1,竖向钢筋14@200,水平筋12@200,墙顶标高是—1.2米,即一层地,Q2,竖向钢筋14@200,水平筋12@200,墙顶标高—0.15,也就是说Q2顶标高在一层地面以上,二层地面以下,而Q2所在位置—0.15以上的墙又按竖向10@200 ,水平8@200钢筋设计,我在画图时怎么定义????

    问题补充:我的Q2所在位置墙号变成Q3了,能否在一层画完了Q2,再另定义Q3的底标高,再画Q3

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这样,在一层画Q2墙(竖向钢筋14@200,水平筋12@200),然后选中Q2墙(竖向钢筋14@200,水平筋12@200)降低顶标高至—0.15,而这部分150mm高的Q2(竖向10@200,水平8@200钢筋)可在二层画,然后选中该墙,降低底标高至 -0.150m。由于钢筋中的标高是放开的,可以这么处理. 我的Q2所在位置墙号变成Q3了,能否在一层画完了Q2,再另定义Q3的底标高,再画Q3 答:可以的,你可以先定义好Q3,然后把要改变的Q2选中,在属性编辑器里名称Q2换成Q3就可以。然后对新增加(相对Q2而言)的Q3(此时标高变了可以在定义构件里修改过来,免得绘制完在修改标高)进行绘制。

    2009-08-10 09:02:09 

  • 在10.0里,标高是放开的,定义Q1和Q2时直接在其他属性中定义墙的底标高和强的高度。

    2009-08-10 15:34:45 