• 人防民用剪力墙配筋取大值

    剪力墙钢筋分内外侧,如果民用是 C20-150+C16-150, 人防是C22-150+C14-150,取大值的话,是设置成C22-150+C16-150 还是单独选用某一种墙的配筋。如果是选择某一种墙的配筋,那此种情况又是如何选?   我一直都是按照每种钢筋分别对比取大值,现在有人说按照人防和民用中配筋大的那种墙体统一设置钢筋。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    人防C22-150+C14-150的钢筋截面面积大,取人防的剪力墙钢筋

    2022-05-05 17:27:28 

  • 是的,选择人防配筋,如果选择某一种墙同样取大值。

    2022-05-05 17:23:42 

  • 选择人防配筋外侧

    2022-05-05 17:44:59 