小菜鸟 2009-08-10 09:53:05 | 重庆市 其他专业 | 533查看 4回答
关于钢筋的代换问题
昨天代表部门去现场验筋,没发现什么大的问题。就是在看板筋的时候发现了他们用8的带勒钢筋换成了设计的8的圆钢。其间距什么的都没有变只是钢筋变了。最主要的是设计的8的板筋端头有弯钩,而代换后的带勒钢筋没有弯钩,长度没变。不知道能否满足设计的要求,在此请教高人。问题补充:主要是火车站的一个上下货物的平台,但是这个平台是悬空的。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照这种直径不变,只是级别提高的替换应该是可以满足设计要求的,但是也要区分部位,如果是筏板的封边钢筋这样替换就是不合适的了
2009-08-10 09:56:28
-
肯定不行,满足不了设计要求,用10的代替小的特殊钢筋还差不多,这个必须经过设计人员的计算才能替换钢筋
2009-08-10 17:49:04
-
如你所说的这种替换是可以满足要求的,带勒的钢筋时不做弯钩的。
2009-08-10 10:02:00
-
带肋钢筋与圆钢的受拉强度不一样。 但用带肋钢筋带地圆钢是可以的。
2009-08-10 10:05:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看