• GCL2008墙柱标高问题

    本工程采用独立基础,底板、顶板均为斜板(结构放坡),墙柱在底板以下为防水砼、底板以上柱为普通砼,底板在基础层设置,问:怎么处理负一层墙柱的底标高才能使其与基础层的墙柱不重叠?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    根据设计修修改墙的起点底标高、终点底标高、起点顶标高、终点顶标高,柱的底标高、顶标高即可,也可用将现浇板修改为斜板后,用墙柱平齐板功能修改墙柱的顶标高。

    2009-08-10 14:37:06 

  • 图形算量2008放开了 标高可以随便设置

    2009-08-10 15:49:46 

  • 给个标准就可以了 比如是-1层的底板顶 或者是一个具体的数子

    2009-08-10 13:19:37 

  • 只要在负一层 的墙梁按照默认的标高和高度设置,就不能重叠了。

    2009-08-10 13:19:46 