请教各位大侠!
请问: 1、在‘工程信息’中将‘抗震等级’设为三级,为何在‘楼层管理’中非框架梁及板仍默认为非抗震 2、‘楼层管理’中基础层板厚如何设定,对计算结果有无影响 谢谢!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、在‘工程信息’中将‘抗震等级’设为三级,但是在‘楼层管理’中非框架梁及板仍默认为非抗震,这是因为并非所有构件都是按抗震设计的,如果非框架梁、板、其它零星构件,都是非抗震构件。如果图纸设计是抗震构件,可以修改。 2、‘楼层管理’中基础层板厚可以不用修改,如果基础层没有板,不影响计算结果。如果基础层有板,应该按设计厚度修改板属性。 回答:图纸中说明结构构件抗震等级为框架3级,那非框架梁、板、其它零星构件按非抗震设置,这些构件一般都是非抗震构件。
2009-08-10 14:40:11
-
1、楼层管理中的抗争等级不起作用。 2、楼层管理中的板厚同样也不影响计算结果。 板厚要根据定义构件时的板厚输入计算的,不以楼层管理中的数据计算。