    一块厂区内,有几栋建筑物四周有围墙,厂区内的室外给水、雨水、污水管道环管,及厂区内的路灯、草坪灯的管线, 问题1:厂区内的室外(超过建筑物外墙皮1.5m)给水、雨水、污水管道环管(雨污管才FRPP排水管)及雨污水检查井套定额是按《安装工程第八册 给排水、采暖、燃气工程》定额还是按市政定额套价? 问题2、及厂区内的路灯、草坪灯的管线是按《安装工程第二册》定额套价吗? 能否具体说明室内外及与市政管道的划分界限说明:
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一块厂区内,有几栋建筑物四周有围墙,厂区内的室外给水、雨水、污水管道环管,及厂区内的路灯、草坪灯的管线, 问题1:厂区内的室外(超过建筑物外墙皮1.5m)给水、雨水、污水管道环管(雨污管才FRPP排水管)及雨污水检查井套定额应按《安装工程第八册 给排水、采暖、燃气工程》定额套价,如果安装定额没有的项,可按市政定额套价。 问题2、及厂区内的路灯、草坪灯的管线是按《安装工程第二册》定额套价, 能否具体说明室内外及与市政管道的划分界限说明: 一般城市建设采用市政管道,工业、民用建筑优先采用安装定额,安装定额没有的项采用市政定额 另外根据安装定额中管道部分的说明规定划分 二、界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界; (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。

    2009-08-10 16:35:08 

  • 1:厂区内的室外(超过建筑物外墙皮1.5m)给水、雨水、污水管道环管(雨污管才FRPP排水管)及雨污水检查井套定额是按按市政定额套价 2、厂区内的路灯、草坪灯的管线是按《安装工程第二册》定额套价; 室内外及与市政管道的划分界限在市政定额和安装定额中有说明.

    2009-08-10 16:05:11 

  • 界线划分: 1.给水管道: (1)室内外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 (2)与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。 2.排水管道: (1) 室内外以出户第一个排水检查井为界。 (2) 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。

    2009-08-10 16:13:44 

  • 国家文件有规定,规划局有一个建筑红线,红线以内按安装定额,红线以外按市政定额计算。再分别对应子目。

    2009-08-10 16:16:36 

  • 1.所有厂区内(小区院内)的外线管道都不属于市政工程的范围。应该按土建定额的厂区道路.给排水章节的相关定额子目套,没有的部分应该按安装工程第八册的相应定额套。 2.小区和厂区都是以规划红线以外的第一个井算起的以外工程才属市政工程的范畴。 3.厂区的路灯.草坪灯及管线均按《安装工程定额第二册》执行。

    2009-08-11 08:37:25 

  • 厂区内的管线都是套《安装工程》相应定额,厂区以外的管线属于市政的范围。

    2009-08-10 21:57:05 