• 负筋为什么长度不一

    我做完图后发现,一是:剪力墙边的负筋(单边标注)为1级钢时,端头进行弯折后有个6.25d,这是为什么啊?二是:板内部分负筋尺寸不一样?三是:负筋在剪力墙图形上设置时,怎样让它通常设置啊?(我做的图使用的是按墙布置,他遇到暗柱后就不再继续往前布了,这样钢筋数量就会不对)请各位老师帮忙解答!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一是:剪力墙边的负筋(单边标注)为1级钢时,端头进行弯折后有个6.25d,这是为什么啊? 这是一级钢筋的构造要求,端部有一个180度的弯钩,其增加长旗为6.25d; 二是:板内部分负筋尺寸不一样? 这是由于负筋端部的锚固位置不一样,所以其尺寸是不一样的。如有梁,墙和没有梁、墙的位置是不一样的。 三是:负筋在剪力墙图形上设置时,怎样让它通常设置啊? 可以用跨板受力筋试着布置一下。或者汇总计算后,在编辑钢筋中进行修改,然后锁定构件。 板负筋有了90度弯折后,软件就不会再计算180度弯钩。 但是如果有锚固的时候,就要有180度弯钩。 通过下图进行理解。

    2009-08-20 19:05:34 

  • 剪力墙负筋为一级钢筋时端头增加的6.25倍弯钩是规范构造要求,板内负筋按照图纸标注的长度定义并绘制即可,布置板负筋时如果墙体不是一整道墙按墙布置的话就会分好多段,你可以采用画线布置,想布置多长就画多长。 没遇到过你说的情况,你删除重新布置布置完后进行保存,点击编辑钢筋--选择相应板负筋在下边钢筋表里一道墙上应该不会有不同长度的负筋。

    2009-08-20 19:12:08 

  • 在负筋定义标注时,一定要计算好左、右标注的尺寸,弯折要根据板的厚度进行计算,布置负筋时用画线进行。剪力墙负筋为一级钢筋时端头增加的6.25倍弯钩是规范构造要求。

    2009-08-20 19:31:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题