防雷接地 等电位
防雷图上说明:需将卫生间内的浴缸、水龙头、毛巾架金属装饰件通过RBV1*4线依次与等电位接线盒内接线端子连接。也没得个示意图什么的,象这样说明做预算一般考虑不,如果要做怎么计算。
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳提供示意图,供你参考。
2009-08-20 22:50:15
-
设计不细致,只是般抄图集,你就得根据工程实际去做,卫生间内是否有金属构件如有共几处(一般现在水暖专业大都用塑料管,而毛巾架又在后期安装位置无法确定)。我做的话一般只做局部等电位箱安装和户内母线敷设,如卫生间内有插座的话那么LEB箱还得与插座的PE线相连接并套相应定额(管及线)。
2009-08-21 08:40:12
-
答:这是我现在做的住宅(等电位)或加我(4560991)我把图集发给你
2009-08-21 10:28:21
-
需要计算,参照电气的相关图集
2009-08-20 22:50:21
-
当然要考虑,根据工程量套相应定额即可。
2009-08-21 05:32:30
-
图纸上设计有的一定要做,并且交工前防雷检测单位会检查,用4mm2的铜芯多股软线(红绿双色),一头接等电位端子箱,一头用抱箍将线头(挂锡)压在要做防雷接地的金属物上即可。如果图纸要求配管的(只能是塑料管,不能用金属管),还要计算配管量,无要求的,可按明敷考虑,每一个接地点至等电位箱算一根接地线,不能串联。
2009-08-21 10:45:12
-
肯定要计算,要不会说你漏项,如果对施工不是了解,可以找一些书看一下!实际做预算,就是知识不断积累的问题!
2009-08-21 05:54:20
-
当然需要计算,根据图纸算量。