• 外走廊独立柱(下部带有栏板)装修怎么算?

    外走廊有一排独立柱,高3m,下部带有1m高栏板,栏板用墙构件布置。在计算栏板内外墙面装修时,软件将该1m高的突出墙面的柱装修算进去了。但栏板上面还有2m高的柱子是需要四面贴外墙砖的,并套独立柱装修定额。由于该柱子下面有墙,布置独立柱装修构件时,软件不能布置,怎么计算上面两米的柱子装修工程量呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    外走廊有一排独立柱可以分两次布置,栏板柱布置的柱调整顶标高1米,栏板以上的柱底标高调整为1米,这样就可以分别布置装饰面了。

    2009-08-21 09:51:17 

  • 答:直接在表格输入里计算好柱子装修的周长乘以2米高即可,另外再乘总共几个柱即可。

    2009-08-21 07:58:40 

  • 这种情况,柱上部装修只能用手工计算后在表格里输入了。

    2009-08-21 08:13:13 

  • 可以试试把砖砌拦板用拦板构件建立

    2009-08-21 08:26:22 

  • 分别套上定额和工程量代码在单墙面装修中布置.

    2009-08-21 08:34:51 

  • 下部带有1m高栏板,的柱子不能使用独立柱布置装修,要按照墙内柱子布置装修

    2009-08-21 06:16:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!