• 框架梁变截面的问题

    请问当框架梁的截面由350*900变200*500时候,那么这俩跨的上部支座负筋是在350*900这跨处锚固 还是也要延伸到200*500这跨。如果是延伸到200*500这跨,则梁宽由350变为200.请问这个怎么处理。

    问题补充:有何依据。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    梁宽由350变为200 这个部分的钢筋可以锚如支座之中。

    2009-08-21 09:16:19 

  • 两侧不同直径的负筋应该到变截面位置开始锚固,同直径与根数的应该贯通连续布置不允许锚固的

    2009-08-21 09:13:44 

  • 同不变截面的梁是一样的。支座负筋弯曲通过。如同柱子变截面是一样的。不能两端都在支座处锚固,这样它们就不是连续梁了。

    2009-08-21 09:18:29 

  • 同变截面的梁这个部分的钢筋可以锚如支座之中。

    2009-08-21 09:23:38 

  • 支座负筋要由350*900跨到200*500跨的,我们在计算的时候只需要按正常的计算即可,至于实际施工中也是这样处理得。

    2009-08-21 09:48:19 

  • 截面发生变化,上部钢筋数量相同的通长钢筋延伸过去,多余的锚固,这就是钢筋砼施工规范中所说的“能通则通”的意思

    2009-08-21 10:21:30 

  • 按设计图纸走,怎么设计就怎么输入,要是两边都有负筋的就是锚固进去,要是只有一边的就拉通

    2009-08-21 10:39:50 