可乐 2022-05-09 14:57:50 | 重庆市 安装结算安装算量GQI | 460查看 2回答
空开接线和弱电配管
1、像2P空开,系统图中说接3根线,但是2P空开只能接1根火线和1根零线,那剩下的地线,是不是就没有了呢,只能算2根线,像1P空开只能接1根火线那零线跑哪去了呢,没明白这个原理是怎么回事。2、弱电中配管,网线是按单根算,那配管呢,也是按1个插座1根配管计算吗?设计只说了网线穿pvc25的管。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照3跟配线是正确的,你的理解只能说你对电气工程不了解,PE线有接线的地方,按照设计配线就可以
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-05-09 15:01:50
-
1、2P指的是开关可以断开火线和零线,1P是只断开火线,而不是开关只接什么线。其它的线要按设计图都接到位的。零线、地线在开关上都有相应的接线位置。
2、配管可以多穿几根或用大管全穿下。25的管穿网线可以3根左右。
2022-05-09 15:03:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看