    我有算一套图纸,承台顶标高-0.4m,大部分承台高1.6 m,6个承台高1m。没有地下室,首层标高-0.03,层高5.8m 请问1:基础层钢筋底标高和高度怎么输入? 2:怎么更改柱纵筋长度的计算公式?因为我每次画图以后,看计算公式都是层高-层高/3-30(保护层)。公式明显不对。 3:首层柱钢筋的底标高应该输多少,层高是否默认? 问题补充: 我把梁板删除后,柱子的钢筋计算正常。一把梁板加上去后柱子的钢筋就计算出错。我应该怎么修改
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、楼层定义时,基础层层高设为1.97米(导入算量时改为2),新建工程时, 首层结构 标高填-0.03米 2、基础层钢筋底标高取软件默认的层底标高, 高度取层高度1.97米(导入算量时改为2米)因为钢筋软件不能自动识别正负0位置 3、画完构件后,汇总计算,点击编辑钢筋,选择构件 就可以修改计算公式, 修改好要锁定构件, 4、首层柱底标高和高度都要按软件默认层高和底标高计算, 这样可以复制到其他层。

    2009-08-21 11:27:34 

  • 1、直接把首层柱的底标高调整等于或低于承台的顶标高(但不能低于承台的底标高);也可按首层、基础层布置柱,这样布置时,需要基础层的柱底标高调整等于或低于承台的顶标高,但不能低于承台的底标高。 2、按1调整好柱的底标高后,软件会自动计算的。 3、按1调整就行了。 4、这样计算汇总,在检查柱子的钢筋就对了。

    2009-08-21 11:24:30 

  • 因为你把梁板删了 软件就按你柱子是独立柱来算 柱筋长度就应是层高 你画了楼板 软件就按预留插筋方法 伸到上层的1/3处焊接

    2009-08-21 11:01:57 

  • 回答:1、基础层层高设置为1.6m,柱底标高定义为其下的基础顶标高 2、不能修改计算公式,直接修改钢筋长度后锁定即可 3、首层柱钢筋的底标高应该输入其下基础顶标高,高度根据图纸,因为钢筋软件构件高度不受层高的限制

    2009-08-21 11:04:08 

  • 因为软件计算柱钢筋是分节点考虑的。 如果你把梁板删除了。他就没有节点了。 一般计算 是 层高-露出长度-节点高+节点高-保护层。 基础设置高度1.97m高。 因为你的的柱子与承台不连续 。所以少了 锚固长度+露出长度。 所以你才认为钢筋总长变了。其实没有变。 解决办法。 将柱子底标高降下来与承台标高连续

    2009-08-21 11:04:28 

  • 我有算一套图纸,承台顶标高-0.4m,大部分承台高1.6 m,6个承台高1m。没有地下室,首层标高-0.03,层高5.8m 请问1:基础层钢筋底标高和高度怎么输入? 回答:按承台底标高设置。 2:怎么更改柱纵筋长度的计算公式?因为我每次画图以后,看计算公式都是层高-层高/3-30(保护层)。公式明显不对。 回答:在编辑钢筋中修改即可。要注意锁定构件。 3:首层柱钢筋的底标高应该输多少,层高是否默认? 回答:按默认即可。

    2009-08-21 11:08:44 