• 关于梁箍筋计算和输入问题?

    在GGJ10.0中布置200*200柱,轴距2000mm,梁200*300,箍筋输入A8@100/200(2)。若改成2A8@100/200(2),理解不了2A8@100/200(2)箍筋计算出的根数。其中输入A8@100/200(2)为15根可以理解,但输入2A8@100/200(2)为11根无法理解?其中输入规则中有此类输入的计算:根数=非加密区计算根数+2*输了数量(这里是2),但也不是11呀,应该是5+4=9根,将2改成3则为12根,改成4则为13根。。。。。

    问题补充:非加密区为5根,那加密区为2*2=4,也不是11根呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2A8@100/200(2),前面一个2表示一边只有2个加密箍筋,而A8@100/200(2)是按规范进行加密的.

    2009-08-21 12:12:40 