社会主义红色旗帜接班人 2022-05-10 14:26:50 | 陕西省 安装 | 2811查看 1回答
消防水池必须设置旋流防止器吗,有什么规范?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照设计要求设置
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.2.6条规定,高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;但当采用防止旋流器时应根据产品确定,不应小于150mm的保护高度。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)第5.1.13条第4款规定,消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。如下图所示:设置旋流防止器可以更充分利用消防水池,节约空间。
4. 旋流防止器安装要求
可正装(消防水池)也可以倒装(高位水箱),旋流防止器的外援与水池池壁应至少留有0.3d的间隙,d为吸水管道的公称尺寸。2022-05-10 14:36:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看