喵 2022-05-10 22:14:49 | 广西壮族自治区 安装安装算量GQI | 750查看 4回答
避雷引下线是直接从最高层层顶连接到最底层层底吗
如果楼高20米,它的避雷引下线是直接从最高层层顶连接到最低层层底吗,如果最高层层顶有很多根避雷引下线,是每一根避雷引下线都从最高层层顶连接到最低层层底,还是只有几根这样连接
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
从屋面到基础。
2022-05-10 22:22:12
-
从女儿墙到基础的高度
2022-05-10 22:33:30
-
上;接闪带
下;基础钢筋的底筋
之间的距离,就是一处引下线的长度。
2022-05-11 05:06:24
-
是从避雷 网到基础层
2022-05-11 08:08:27