• 暗柱外+2C12的钢筋,且与暗柱的间距同剪力墙的间距是在暗柱中是否需要输入2C12和拉接钢筋的性息?

    2C12的钢筋是否是剪力墙中的钢筋,距离暗柱的距离是200?剪力墙的纵向钢筋距离暗柱是否是s/2,那么图中距离200是否意味着要对其做一定的修改?暗柱截面为400*200
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.首先确定剪力墙竖向钢筋是否也是C12,如果是,在暗柱不要输入; 2.剪力墙纵向钢筋距离暗柱纵向钢筋是S/2; 3.2C12在暗柱中输入,但是得把暗柱的截面加大,箍筋只能在其它箍筋里面输入,拉筋可以在属性中合并输入. 4.图中标明了2C12的距离为200,那么设计应该把这两根钢筋归属于暗柱范围,建议按上面第3点来处理.

    2009-08-21 22:40:41 