钢筋计算,柱插筋与实际施工不一样
计算基础柱插筋时,柱子插筋计算结果全部是 1910(基础板厚-保护层+本层露出长度)+弯折250,而实际施工包括图纸上给的都是50%错开率,计算设置上也设置50%错开率了,怎样才能体现错开的钢筋那。向高手赐教。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳呵呵。这就是预算抽筋和下料抽筋的区别了 预算抽筋是不考虑这些的 广联达达暂时没分 鲁班钢筋分为预算版和下料版,你可以参考参考
2009-08-21 16:21:00