• 我画的坡屋面为什么有空洞?

    我画一个坡屋面时候,中间的屋脊标高11.7米,向下坡底标高8.8米,中间有个屋脊顶标高11米,底标高8.8米,我坡完后发现屋面有洞怎么回事?该如何操作?不知道哪里操作失误,请各位指教

    坡屋面

    操作失误

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我给您举例: 2、案例:复杂坡屋面处理 完成上图的坡屋面绘制。 该案例并不算复杂,但我们可以从中学会处理复杂屋面的思路 该图的难点在于两个屋面的相交如右图:相交点的水平标注尺寸可以通过内插法计算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 换算为毫米为 2314.有了这个尺寸就可以很快的分割板了,具体的分割方式可以用辅助轴线,也可以用SHIFT+左键。 处理思路是:先画平板,然后分割,分割完成后定义斜板。如下图: (2)折梁处理思路 1、先根据平面图标注的平面尺寸画梁 2、分割完斜板后先沿屋脊处打断梁 3、定义斜板 →合并梁 →原位标注→三维检查→汇总出量。 以上是折梁处理的全过程,屋面的情况通常比较复杂,在操作结束后一定要用三维进行检查。看是否所有的梁板都已经压到位。局部的地方有时时候还要进行标高调整。直到三维无问题。

    2009-08-21 23:40:48 

  • 把所有折点处的墙梁都打断,并设置成默认状态,再看看。

    2009-08-21 21:53:52 

  • 这应该是相交点标高不同造成的,检查斜板定义的标高,不同坡屋面不会是同一个标高,你对照图纸检查一下,一般情况下只要标高对了,斜板的方向对了,就不会有问题.

    2009-08-21 21:57:35 