• 柱子顶部两条梁标高不一样如何设置?

    在室外大台阶部分,柱子顶有两条梁,两条梁标高不一样,柱子属性中柱子高度如何输入?

    问题补充:梁的顶标高分别是4.01,5.29.如果按照5.29来计算,钢筋是偏多的,在后续计算中,将导致板的标高也发生改变

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子的标高按照5.29m输入,梁需要分层绘制。 分层1中绘制标高5.29m的梁,分层2中绘制标高4.01m的梁,楼板还是按照板的原有属性定义即可,一般不影响板的。

    2009-08-22 06:48:04 

  • 柱子标高当然是应该按照5.29米标高的梁来输入了。

    2009-08-21 22:27:32 

  • 是在同一层,那这两条要在分层中布置,柱的顶标高当然是5.29m。 相应构件的标高你在调整按与设计图纸相符。

    2009-08-21 22:27:40 

  • 应该是按5.29m标高输入的。因为梁是以柱为支座的,如果柱顶标高低于高端梁的标高,那么高端梁不就悬空了吗?

    2009-08-21 22:36:18 

  • 柱按4.01标高输入高度,超过部分在上层绘制,标高为5.29m的梁在上层定义绘制

    2009-08-21 23:28:25 

  • 要分层绘制柱,本层柱高按4.01的标高输入,上层柱再输入1.28,两条梁也要随桩高度分层绘制。

    2009-08-22 01:56:24 

  • 应该按5.29米来设柱子的高度,要不然按4.01米来设,就不能支承5.29米高处的梁了。标高不同对板的影响是有的。

    2009-08-22 06:22:35 

  • 柱子的标高按照5.29m输入,梁需要分层绘制。(因为按规定,柱子算至顶高的,实际也是钢筋到顶的) 分层1中绘制标高5.29m的梁,分层2中绘制标高4.01m的梁,楼板还是按照板的原有属性定义即可,(赞成)

    2009-08-22 07:03:22 