• 汇总钢筋的结果差好多

    请问:框架结构中把柱钢筋信息(主筋和箍筋的型号)输入以后,为什么没有箍筋没有钢筋量,主筋的量也明显的错误,什么会影响框架结构的柱筋的结果?绘图输入的钢筋量和单构件输入的结果差好多哦!

    问题补充:所有的钢筋信息都输入进去了,但是结果还是差好多。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.箍筋没有量,检查是否输入了间距和肢数(如A8-100,4*4) 2.绘图量与单构件不符,这是输入方法和思路的问题,输入方法和思路统一了,量就是一样的,

    2009-08-22 19:42:09 

  • 不知你说的是不是基础层,基础层的箍筋一般在首层.

    2009-08-23 09:41:29 