一生求何 2009-08-23 11:08:07 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 721查看 3回答
挑檐板的负筋为何会同时出现5种分布筋
这是一块挑檐板,我绘制了一根负筋,按正常情况下应该只出现一个规格的分布钢筋,而软件汇总计算之后,检查却发现了5种分布钢筋,我不知道这些钢筋是怎么来的。请各老师帮看看。 注:在开间尺寸中,小房间(卫生间)的开间尺寸(轴线中到120墙我包外边)是1500。问题补充:如需要的话,我可传电子文档给各位老师帮看看。要留邮箱号码。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳因为负筋的计算规则,是与其他的负弯矩筋搭接150mm,你上传的图片不能全部看清,你可以检查计算,我查过,软件的这种计是正确的
2009-08-23 11:31:42
-
因为你布置的挑檐板两端不平齐(不成一直线),所以会出现该情况。检查一下。
2009-08-23 11:20:53
-
软件计算是正确的,板的负分布筋的长度会有不相同的,因在计算时遇柱会减短,遇与其它分布筋(长度不同)搭接按150计算,长度也会有不同。
2009-08-23 11:22:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看