GLB 2022-05-15 10:37:49 | 山东省 土建预算土建计量GTJ | 1305查看 2回答
关于钢筋设置的弯钩设置。
2022年更新最新版本的软件后,HRB400钢筋D=4d,有没有那条理由可以支持是5d。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:
旧版本D=5d是根据钢筋工手册247页设置。如图:
在16G101-1中57页中注明:335MPa级带肋钢筋、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4倍。因此在新版本中,按照16G图集修改为D=4d。如图:
2022-05-15 10:41:40
-
这东西本身就是不小于4D,按5D也没错,看到下面的提示信息说的那个钢筋工手册(第三版)了吗?这里面取的5D,当然这也不算依据,或许你可以说现场实际情况。这地方本身就有争议,原来广联达默认5D,有人说图集,规范要求不小于4D,现在改成4D了,你又来问5D的依据。无解
2022-05-15 10:46:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看