• 我看广联达算箍筋时都加了一个1.9d和8d,请问它们是什么?箍筋弯曲后会延长,为什么不是减1.9d,1.9d是两个90度弯钩加两个135度弯钩调整值吗?

    我看广联达算箍筋时都加了一个1.9d和8d,请问它们是什么?箍筋弯曲后会延长,为什么不是减1.9d,1.9d是两个90度弯钩加两个135度弯钩调整值吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.9d135度弯钩的值 计算箍筋长度=(构件截面周长-8保护层)+(10d+1.9d)*2+8d 8d是因为 构件截面周长-8保护层 是减到纵筋的内皮,箍筋的外皮,咱们算箍筋时也是算到箍筋的内皮的,所以每边加2d 一共四个边,所以是8d

    2009-08-23 13:38:06 

  • 弯钩10D只说的是平直段。1.9D是加上了135度的弧长,8D为算至外皮长度

    2009-08-23 14:14:59 

  • 广联达算箍筋按其外包边计算长度=(截面宽度-2*保护层+2*箍筋直径d)*2+(截面高度-2*保护层+2*箍筋直径)*2+max(75,10*d)+1.9*d*2 化简就是(截面宽度+截面高度)*2+8*d-8*保护层+max(75,10*d)+1.9*d*2 1..9d的来源 在计算135度弯钩时,弯钩长度为11.9d而不是10d。 11.9d=(是平直段10d)+(量度差1.9d) 那么量度差1.9d是怎么来的呢。 先看下图: 由表1我们可以看出D=2.5d 《钢筋混凝土工程施工及验收规范》 (326 KB, 下载2,491 次) 是这么描述的: “第3.3.4条 一、Ⅰ级钢筋末端需要作180°弯钩,其圆弧变曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径(d0)的3倍(见图3.3.3.1);用于轻骨料混凝土结构时,其弯曲直径(D)不应小于钢筋直径(d0)的3.5倍; 二、Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径(D)不宜小于钢筋直径的4倍;Ⅲ级钢筋不宜小于钢筋直径(d0)的5倍” “第3.3.4条 用Ⅰ级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩, 弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的2.5倍。 弯钩的平直部分,一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;有抗需要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。”) 那么L=(b-d-D/2)+x+10d x=135/360*3.14*(D/2+d/2)*2 把x=4.121d代入L, 我们可得L=b+11.87d≈b+11.9d

    2009-08-23 14:54:19 

  • 3楼已经说的很清楚了 仔细看她给的弯钩长度值的推导

    2009-08-23 15:32:18 