clsy200 2009-08-23 15:20:37 | 辽宁省 其他专业 | 1477查看 4回答
广联达软件中在原位标注纵轴梁时,梁支座上部钢筋和下部钢筋与图集怎么是相反的?
怎么输入是对的呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳注意平法标注规定,楼层梁的集中标注是向上后下,比如4b22;4b25,是上部通长筋4b232下部通长筋是4b25的,同样这个标注如果出现在基础梁上,则是下部筋是4b22,上部筋是4b25呀。 另外,基础梁的支座筋也是表住在下部的。
2009-08-23 15:29:11
-
基础梁和框架梁的原位标注是反的。
2009-08-23 15:23:08
-
基础梁与框架梁构件受力相反,具体说明见03G101-1图集
2009-08-23 15:24:27
-
在基础部分是相反的
2009-08-23 15:27:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看