• 电缆工程量的确定

    老师好,施工单位报上来:电缆定额损耗率1%,电缆消耗量1%,电缆铺设松弛系数3(综合为5%)。那工程量的计算应该是(图纸长度+各设备预留长度)*(1+定额损耗+消耗+松弛系数),还是(图纸长度+各设备预留长度)*(1+定额损耗+松弛系数),还是直接按(图纸长度+各设备预留长度)*1.025计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆工程量=图纸长度*1.025(驰度)+预留长度


    按照工程量计算规则,进入盘、箱、柜的预留长度是不作为计算驰度的基数的,详见定额章节说明

    2022-05-16 11:28:33 

  • (图纸长度+各设备预留长度)*1.025

    2022-05-16 11:28:55 

  • 损耗率就是消耗量

    2022-05-16 11:31:57 