• 避雷引下线断接卡子套什么定额?

    利用柱内主筋做引下线,还用断接卡子吗?断接卡子用另外套定额吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    引下线、断接卡子,分别计算。不是每根引下线上都有断接卡子。

    2022-05-16 16:23:20 

  • 看设计说明是否设置测试点之类的,需要断接卡子将引下线和接地网断开,方便进行接地电阻测试,断接卡子以上部分是防雷系统,一下是接地系统,以断接卡子断开。

    2022-05-16 14:41:13 