• 框架柱柱中钢筋街头问题

    今天去现场看到柱子的截面是500*700 同一截面上有20根钢筋,但是对焊的接头在同一截面就有8个接头,请问这样的构造合理吗?是否符合规范要求。小弟是新手望指教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    03G101-1说明:柱纵向钢筋连接接头相互错开。同一截面钢筋接头面积百分比,对于焊接连接不应大于50%。现场的钢筋接头按平法来说是符合要求的。但还要具体看一看施工图纸是怎么规定的,如果施工图纸与平法有冲突的话,应以施工图纸为准。

    2009-08-24 08:59:38 

  • 合理。03G101-1说明:柱纵向钢筋连接接头相互错开。同一截面钢筋接头面积百分比,对于绑扎搭接和机械连接不宜大于50%,对于焊接连接不应大于50%。

    2009-08-23 19:01:30 

  • 答:柱子主要是受压构件,施工操作验收规范规定,在受压部位的受力钢筋在同一截面内,钢筋接头数量不应超过50%,而你的柱子钢筋数量是20,50%是10个,在同一截面内只要钢筋接头数量不超过10个,就符合要求。

    2009-08-23 19:09:56 

  • 是的,以上两位回答的有道理。

    2009-08-23 22:51:28 

  • 同一截面上有20根钢筋,但是对焊的接头在同一截面就有8个接头,这样的构造是合理的也是否符合规范要求的。因为03G101-1说明对于焊接连接在同一截面上不应大于50%。

    2009-08-24 03:55:49 

  • 同一截面上有20根钢筋,但是对焊的接头在同一截面就有8个接头,请问这样的构造合理吗?是否符合规范要求 对于对焊的接头是符合规范要求,但其它的12根钢筋是什接头?是否在同一截面?也要考虑到才对,

    2009-08-24 07:13:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题