• 防雷接地疑问

    建筑物地下一层,地上九层,二类防雷。地下基础层按图纸设置基础避雷网,9层底梁设置均压环,9层顶(屋面层)女儿墙设置明装暗装接闪带,

    请问一层底梁(正负零)及9层顶板(屋面层)需要设置均压环吗?

    在那条规范有说明

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    查下GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

    2022-05-17 11:23:36 

  • 有接闪带就不需要均压环