李 2022-05-17 11:17:26 | 四川省 安装 | 281查看 2回答
防雷接地疑问
建筑物地下一层,地上九层,二类防雷。地下基础层按图纸设置基础避雷网,9层底梁设置均压环,9层顶(屋面层)女儿墙设置明装暗装接闪带,
请问一层底梁(正负零)及9层顶板(屋面层)需要设置均压环吗?
在那条规范有说明
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
查下GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
2022-05-17 11:23:36
-
有接闪带就不需要均压环
2022-05-17 11:28:39