• 各位老师,帮我看下挑檐钢筋怎么编辑?

    编辑钢筋

    挑檐

    答疑解惑

    各位老师,图一是设计图纸中挑檐钢筋的布置信息

    图二是我查看的图集,老师帮我看一下图二我的标注信息,我的理解对不对?

    图三是我建模型编辑钢筋的情况,老师我这样编辑钢筋对不对?再就是上部钢筋图集是0.6labE+15d,但是只能输入0.6labE或者是15d,没办法把0.6labE+15d一同输入进去,老师我该怎么编辑?求指导,感谢了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    图二是我查看的图集,老师帮我看一下图二我的标注信息,我的理解对不对?不对,正常的悬挑板下筋锚固是12D且到支座中心线,不是LAE   LAE用于转换层里的板

    图三是我建模型编辑钢筋的情况,老师我这样编辑钢筋对不对?再就是上部钢筋图集是0.6labE+15d,但是只能输入0.6labE或者是15d,没办法把0.6labE+15d一同输入进去,老师我该怎么编辑?上筋伸到支座外侧弯折15D就可以了