• 平面图和系统图管径不一样

    立管管径系统图和平面图的冷凝水管尺寸不一样,那应该按哪边的为准?如果按平面图的DN25,那立管也得按DN25?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    设计缺陷 提答疑

    2022-05-17 16:16:34 

  • 平面DN25,立管DN50

    2022-05-17 16:18:02 

  • 以你发的图看,水平管DN25,立管50不矛盾的。

    2022-05-17 16:18:27 

  • 立管(DN50);总干管也应该是DN50的管。

    首次提交 2022-05-17 16:20:54  最近修改2022-05-17 16:34:54 (修改过1次)