• 一般输出输入模块是安装在模块模块箱里面吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013 6.8.1条,每个报警分区的模块“宜”集中设置在金属模块箱内。这一条不是强条,建议集中设置模块箱,但你可以不集中设置。6.8.2条,模块严禁设置在配电柜内。强条,你可以设置在配电柜附近,但是一定不能装在配电柜里面。6.8.4 未集中设置的模块附近“应”有尺寸不小于100*100的标识。总结起来就是建议你集中设置在金属模块箱内,但是你可以不集中设置,而是设置在设备附近。设置在设备附近的模块不能装在配电柜内,且必须设置100*100的标识。有的在设备附近安装,有的在模块箱,需要看设计